Beitrag von JuliusGTV »

Hallo,
Ich habe eine VFD von Funkwerk/Infosystems mit einem Brose Rechner. Dieser nutzt RS485 als Datenversorgung. Leider mit den selben Kabelfarben wie IBIS. Ich hoffe also, der Chip ist nicht komplett gegrillt. Meine IVU hat laut Schaltplänen:
RS485A - Weiß
RS485B - Grün
GND - Braun
Kommt das so hin oder ist das nur bei IVU so?
Hat jemand dort noch andere Ideen/Erfahrungen? Sind die Einstellungen identisch mit IBIS als Wagenbus? Geht das auch mit IBIS Utility?

MfG Julius
M
MagnusMagus
Beiträge: 60
Registriert: So 14. Jun 2026, 21:27
Kontaktdaten:

Re: IBIS RS485 (VFD)

Beitrag von MagnusMagus »

Diese hier?
VFD-RS485.jpg
Pin 17 am Stecker ist A und 16 ist B

Welsche SW ist drauf? Alle mir bekannten machen nur DS003a oder Ds009 je nach Einstellungen. Eine DS21 FW sollt es auch geben, aber habe diese nie gesehen.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Besuche auch meine IBIS Wissensdatenbank https://ibis-info.org
J
JuliusGTV
Beiträge: 26
Registriert: Mo 25. Mai 2026, 10:33

Re: IBIS RS485 (VFD)

Beitrag von JuliusGTV »

Genau dieser. Dort hängt rechts ab dem Stecker noch eine platine wo Strom und Daten reingehen.
IMG-20260929-WA0049.jpeg
IMG-20260929-WA0079.jpeg
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
M
MagnusMagus
Beiträge: 60
Registriert: So 14. Jun 2026, 21:27
Kontaktdaten:

Re: IBIS RS485 (VFD)

Beitrag von MagnusMagus »

JuliusGTV hat geschrieben: Di 29. Sep 2026, 13:54 Genau dieser. Dort hängt rechts ab dem Stecker noch eine platine wo Strom und Daten reingehen.

IMG-20260929-WA0049.jpeg

IMG-20260929-WA0079.jpeg
Scheint ein Adapter zu sein. Eventuell 110/48V ->24v. Habe nichts passendes in meiner Doku gefunden
Besuche auch meine IBIS Wissensdatenbank https://ibis-info.org
J
JuliusGTV
Beiträge: 26
Registriert: Mo 25. Mai 2026, 10:33

Re: IBIS RS485 (VFD)

Beitrag von JuliusGTV »

Läuft aber scheinbar mit 24V. Das eingehende Kabel sieht aus wie IBIS, muss aber nichts bedeuten. Sonst mal direkt anschließen?
J
JuliusGTV
Beiträge: 26
Registriert: Mo 25. Mai 2026, 10:33

Re: IBIS RS485 (VFD)

Beitrag von JuliusGTV »

Für alle:
Nach Durchmessen:
Braun RS485B
Grün RS485A

Strom überbrückend anzuschließen geht aus irgendeinem Grund nicht. Nur mit der nicht identifizierbaren Platine. Leider geht aktuell trotzdem nichts. Vllt chip kaputt nach IBIS Anschluss.